|
1.电力生产与电网运行应遵循(A)的原则。
A.安全、优质、经济
B.安全、稳定、经济
C.连续、优质、稳定
D.连续、优质、可靠
2.电网运行的客观规律包括(B)。
A.瞬时性 、快速性 、电网事故发生突然性。
B.同时性 、平衡性 、电网事故发生突然性。
C.变化性 、快速性 、电网事故发生突然性。
D.异步性 、变化性 、电网事故发生突然性。
3.短路电流最大的短路类型一般为:(D)
A.单相短路
B.两相短路
C.两相短路接地
D.三相短路
4.一个半断路器接线,特别适用于(C)及以上的超高压、大容量系统中。
A.110kV
B.220kV
C.330kV
D.500kV
5.正常运行的发电机在调整有功负荷时,对发电机无功负荷(B)。
A.没有影响
B.有一定影响
C.影响很大
D.不确定
6.并列运行的发电机间在小干扰下发生的频率为(B)范围内的持续振荡现象叫低频振荡。
A.0.02~0.2 Hz
B.0.2~2.5Hz
C.2.5~5Hz
D.5~10Hz
7.电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A)。
A.均作往复性摆动
B.均会发生突变
C.在振荡的频率高时会发生突变
8.双母线接线形式的变电站,当某一联接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保护动作应首先跳开(B)。
A.拒动断路器所在母线上的所有开关
B.母联断路器
C.故障元件的其它断路器
9.变压器励磁涌流中含有大量高次谐波,其中以 (A)。
A.二次谐波为主
B.三次谐波为主
C.四次谐波为主
D.五次谐波为主
10.电压互感器接于线路上,当A相断开时(A)。
A.B相和C相的全电压与断相前差别不大
B.B相和C相的全电压与断相前差别较大
C.B相和C相的全电压是断相前幅值的√ ̄3 ̄倍
11.适时引入1000 kV特高压输电,可为直流多馈入的受端电网提供坚强的(B)支撑,有利于从根本上解决500 kV短路电流超标和输电能力低的问题。
A.电压和有功
B.电压和无功
C.频率和有功
D.电压和频率
12.一回1000 kV特高压输电线路的输电能力可达到500 kV 常规输电线路输电能力的( )倍以上。在输送相同功率情况下,1000 kV线路功率损耗约为500 kV线路的( )左右。(B)
A.2倍、1/4
B.4 倍、1/16
C.2倍、1/16
D.4 倍、1/4
13.大功率直流输电,当发生直流系统闭锁时,两端交流系统将承受大的(B)。
A.频率波动
B.功率冲击
C.电压波动
D.负荷波动
14.利用特高压输电技术,实现远距离、大规模的电力输送,有利于减少电力损耗、节约土地资源、保护环境、节约投资,促进我国(B)基地的集约化开发。
A.大电网、大机组、大用户
B.大煤电、大水电、大核电
C.大电网、大火电、大水电
D.大能源、大容量、大用户
15.衡量电能质量指标的有下列哪些因素?(A、C、D)
A.频率
B.线路损耗
C.电压
D.谐波
奕诚教育武汉校区2017国家电网招聘考试辅导针对第一批备考学员开启【十月面授班】为备考2017国家电网校园招聘考试的考生解决考试难题。咨询热线:15071325185
培训课程:
综合能力:【言语理解】【数理思维】【判断推理】【资料分析】【企业文化】【中国电力与能源战略】【全球能源互联网】
专业知识:【电路】【电力系统分析】【电力系统继电保护】【高电压技术】 |
|